Как выключить сразу все выходы на нескольких модулях WB-MR6-LV при длинном нажатии кнопки, подключенной ко входу одного из этих модулей?
Типа выключение всего света при выходе из дома.
Мне пришёл в голову только такой вариант.
Или можно ещё нулевые входы использовать?
defineRule("MasterSwitch", {
whenChanged: "wb-mr6c_118/Input 6 Long Press Counter",
then: function (newValue, devName, cellName) {
dev["wb-mr6c_118"]["K1"] = false;
dev["wb-mr6c_118"]["K2"] = false;
dev["wb-mr6c_118"]["K3"] = false;
dev["wb-mr6c_118"]["K4"] = false;
dev["wb-mr6c_118"]["K5"] = false;
dev["wb-mr6c_118"]["K6"] = false;
dev["wb-mr6c_120"]["K1"] = false;
dev["wb-mr6c_120"]["K2"] = false;
dev["wb-mr6c_120"]["K3"] = false;
dev["wb-mr6c_120"]["K4"] = false;
dev["wb-mr6c_120"]["K5"] = false;
dev["wb-mr6c_120"]["K6"] = false;
dev["wb-mr6c_126"]["K1"] = false;
dev["wb-mr6c_126"]["K2"] = false;
dev["wb-mr6c_126"]["K3"] = false;
dev["wb-mr6c_126"]["K4"] = false;
dev["wb-mr6c_126"]["K5"] = false;
dev["wb-mr6c_126"]["K6"] = false;
dev["wb-mr6c_128"]["K1"] = false;
dev["wb-mr6c_128"]["K2"] = false;
dev["wb-mr6c_128"]["K3"] = false;
dev["wb-mr6c_128"]["K4"] = false;
dev["wb-mr6c_128"]["K5"] = false;
dev["wb-mr6c_128"]["K6"] = false;
}
});