Заметил странную вещь, было установлено работа котла по уставке отопления (28гр), работало до какого момента и стали замечать что стало температура опускаться ниже 20 градусов, поднял ставку отопление до 32гр но котел как будто не увидел что ставка поднялась. Котел на нагрев даже не запускается.
раньше был такой глюк, попробовал работать по датчику уличной температуры, уставновил на 13гр, при этом уставка отопления установилась до 31.
потом снова переключил на ставку отопления и решил еще увеличить, но когда ставишь любое число он все равно возвращается в 31
в логах примерно такое
таумауты записи/чтения попробовать увеличить?
|14-11-2024 00:40:22.845|INFO: [serial device] device modbus:12 is connected|
|---|---|
|14-11-2024 00:40:22.845|INFO: [modbus] Init: Heating Settings enable outdoor sensor: setup register <modbus:12:holding: 208> <-- 1 (0x1)|
|14-11-2024 00:40:22.477|WARNING: [modbus] failed to write: <modbus:12:holding: 203>: Serial protocol error: illegal data address|
|14-11-2024 00:40:04.678|WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 213 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out|
|14-11-2024 00:39:19.977|INFO: [serial device] device modbus:12 is connected|
|14-11-2024 00:39:19.976|INFO: [modbus] Init: Heating Settings enable room sensor: setup register <modbus:12:holding: 208> <-- 0 (0x0)|
|14-11-2024 00:39:19.618|INFO: [modbus] Init: Heating Settings disable direct heating control: setup register <modbus:12:holding: 203> <-- 0 (0x0)|
|14-11-2024 00:39:01.104|WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 207 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out|
|14-11-2024 00:38:23.333|INFO: [serial device] device modbus:12 is connected|
|14-11-2024 00:38:23.333|INFO: [modbus] Init: Heating Settings enable direct heating control: setup register <modbus:12:holding: 205> <-- 0 (0x0)|
|14-11-2024 00:38:23.333|INFO: [modbus] Init: Heating Settings enable direct heating control: setup register <modbus:12:holding: 205> <-- 0 (0x0)|
|14-11-2024 00:37:41.126|WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 208 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out|
|14-11-2024 00:34:31.195|WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 205 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out|
|14-11-2024 00:32:45.004|INFO: [serial device] device modbus:12 is connected|
|14-11-2024 00:32:45.004|INFO: [modbus] Init: Heating Settings enable direct heating control: setup register <modbus:12:holding: 205> <-- 0 (0x0)|
Добрый день.
Я вижу что сам модуль WB-EBUS не отвечает контроллеру.
Сконфигурирован он верно.
Вижу что 8 числа он работал. А 9 числа в 00:14:13 перестал отвечать.
Также - контроллер после этого переззапускался. Предположу что можно полпробовать восстановить дефолтные настройки модуля:
как описано в
документации
Попробуйте и отпишитесь по резултьтатам пожалуйста.
Спасибо за ответ. Жаль что для этого нужно выключать контроллер. Думаю получится сбросить на выходных.
Добрый день. Получилось ли сбросить?
пока не получилось, я отпишусь. Может получится в среду сбросить.
Я не уверен что он сбросился, потому как у меня настройки стандартные стояли.
и поведение осталось такое же, когда сначала стояло управление по датчику уличной температуры, а потом переключишь на работу по уставке отопления, то какую бы ставку не ставил все равно возвращается значение которое было в поле ставке когда работал по датчику уличной температуры
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(413,1 КБ)
Насколько я вижу сейчас шлюз работает в режиме по уличному датчику. Проверьте пожалуйста что установлено в его параметрах - и явно выставьте режим.
явно и стоит уставка отопления.
может модуль для котла не сбросился, но кажется все инструкции делал
diag_output_AFMIX5B5_2024-11-20-19.23.01.zip (415,5 КБ)
В конфиге тогда должно быть
{
"channels" :.
[
{
"device_type" : "direct_heating_control",
"name" : "Heating Settings"
}
],
"device_type" : "WBE2-I-EBUS",
"slave_id" : "12"
}
А (сейчас) как раз верно. В прошлый раз было "device_type" : "outdoor_sensor",
Так что должно работать.
в этом то и проблема что стоит “device_type” : “direct_heating_control”
но поведение как на видео выше, возвращается к значению 32
Позвал разработчиков, они точно компетентнее.
и еще есть проблема
когда стоит управление по уличному датчику но значение выставил сам вручную, то при перегрузке, значение уличной температуры сбрасывается в 0
Да, это вполне ожидаемо. Следует публиковать в этот топик реальное значение с датчика.
согласен, с чего вдруг это проблема. 
по поводу проблемы есть кое какая закономерность.
Удалил настройки wb-serial и добавил по новой,
выбрал работу по уставке отопления и значения могу выставлять
Котёл принимает уставку.
потом выбрал работу по уличному датчику, выставил значение
Потом вернул на работу по уставке отопления - проблемное поведение, возвращается уставку по уличному датчику.
в каком месте может быть проблема в софте вб? кажется что то программное…
@BrainRoot привествую, а есть какие нибдуь новости? это какая то програмная ошибка? или в модуле самом проблема, а может и в котле…
Я позвал разработчиков модуля.
Пока - могу посоветовать проверить значения в
Так как переключение режима при ненулевом одном - вызовет невозможность работы со вторым.
Проблема для меня частично решилась.
примерно так, если удалить и заново добавить модуль в wb-serial то работает по уставке отопления. тут главное не менять на работу по уличной температуре, потому что потом не заработает по уставке. такой вот костыль надо держать в голове
Высоковероятно это происходит потому что на момент переключения в регистре ненулевое.