WB-LED экранированный кабель

Добрый день!

Я планирую установку WB-LED. Кабели нескольких каналов местами будут в одном пучке, где-то будет пересечение или близкое расположение кабеля rs485.
Подскажите, стоит ли использовать экранированный кабель для выходов WB-LED, чтобы они не стали источником наводок? Если да, то куда подключить экран, к минусу питания ленты?

Добрый день!

Да, использование экранированного кабеля для выходов WB-LED в вашем случае может быть полезным, особенно если кабели находятся в одном пучке с линиями RS-485. Это поможет минимизировать возможные наводки и электромагнитные помехи.

Подключите экран кабеля к общему минусу питания ленты (GND). Это создаст дополнительную защиту от наводок.

Спасибо большое! Выбрал кабель МКЭШ. Если посоветуете другой, например, с скруткой жил, напишите, пожалуйста.

Отличный выбор!
Из дешевого варианта можно использовать витую пару экранированную.