В наличии 2 цифровых датчика, при подключении каждого к отдельному входу WB-M1W2 при запросе отображается температура корректно.
При подключении двух датчиков к одному входу и опросе, выдается значение выше 2000 С.
Здравствуйте!
К сожалению, модуль поддерживает подключение только двух датчиков температуры 1-Wire, при этом каждый датчик должен подключаться к своему входу.
Вот цитата из документации:
WB-M1W2 - компактный преобразователь, предназначенный для опроса двух цифровых термометров 1-Wire (DS18B20) по протоколу Modbus RTU по шине RS-485.
Чтобы получить еще входы, думаю, придется использовать еще один модуль WB-M1W2 или использовать входы контроллера W1 или W2. К ним можно подключать по несколько датчиков 1-Wire/
Спасибо. Не внимательно изучил.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.