WB-MAI6 6 или 12 датчиков NTC?

Не понимаю, можно ли подключить 12шт датчиков NTC 10k B3988 к “Модуль аналоговых входов WB-MAI6” Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board
Хотелось бы в документации видеть отдельный параграф по такому вопросу.

Здравствуйте.

Что именно вас вводит в заблуждение?

Здесь описана возможность подключения разных двухпроводных измерений к одному каналу:
{4EC57FF1-86D1-4C63-A432-A5F502412F05}

Ниже приведена схема подключения:

Скрин с настроек wb-mqtt-serial:


Таким образом да, можно подключить 12 NTC датчиков к одному WB-MAI6. По два датчика на канал, с условием двухпроводного подключения.

1 лайк

Это прям точно работает? Без подводных камней?

В полном соответствии с документацией:

Да. Если у вас возникнут какие-либо сложности с этим, то напишите об этом и придумаем как решить возникшую проблему.

А 0-10В тоже можно 12шт подключить?
А 4-20мА тоже можно 12шт подключить?
Можно ли подключить датчик 0-10В к iGND и IN1N и датчик 4-20мА к iGND и IN1P?
Все клеммы iGND соединены между собой? Или каждый iGND отвечает за свой блок (INxN и INxP)?

Все, что занимает один канал INxP или INxN - можно подключить 12 штук.

Да, подробнее здесь.

Все клеммы iGND соединены между собой.

WB AI ответил, что iGND не соединены между собой, что каждый iGND отвечает за свой INxN и INxP

Это не так.

Робот также должен был написать то, что он может ошибаться.

На всякий случай для истории оставлю скриншот от ИИ агента. (Только сейчас смог).

Хорошо, спасибо.

Если появятся дополнительные вопросы по работе устройств - пишите. Если вопросы не связаны с текущей темой - создайте новую.

Что касается использования робота - всегда лучше перепроверяйте. Лично для меня он хорош в генерации кода скриптов, команд для modbus. Остальное оставляет желать лучшего.