Wb-mao4

Добрый день.
Проблема осталась.
Модуль WB-MAO4 всегда находится в безопасном режиме.
При потере питания откатывает значения напряжения канала на установленные когда-то в настройках.
При этом неважно что пункте “Поведение при включении питания” действие выключено или указано “Установить предыдущее значение” (перед отключением оно было 9000, после включения 4950).
Контроллер при этом пустой из коробки подключен. Правил никаких в нём нет.


Может тут аналогичная проблема?

Пригласите пожалуйста пользователя support@wirenboard.com в организацию на облачном сервисе.
Для этого в настройках организации нажмите кнопку “Пригласить”


И укажите почтовый адрес:

После этого поддержка получит доступ к вашему контроллеру для диагностики.
Не забудьте удалить потом доступ.

Уточните еще серийный номер контроллера, как предоставите доступ.