WB-MAP12 показания тока, множитель

Значит высокое сопротивление проводов исключаем.

Вы уверены, что ваши клещи RGK CM-12 правильно показывают? Смотрю что у них диапазон всего 40 А - 400 A. Есть другой независимый прибор? Точно ли там у вас 60 А? Если это так, то вы открыли серьезную проблему с нашим прибором и нужно исследовать.

токи до 70А должны быть. Есть дешевые клещи, там примерно такие же показания. у нас стоят старые чуть более мощные тэны и новые тэны “КЭС L=2900мм 7кВт” по 6 штук на одну группу. то есть 42кВт. 60А вполне нормально. Как раз хотел ваш прибор для автоматическог конроля, чтоб по весне внезапно не обнаруживалось, что 2/3 тэнов сгорели.

Что же это я сразу не заметил. У вас вот же где ошибка:

  • Turns Lx — коэффициент трансформации,

  • Phi Lx — фазовый сдвиг.

    В Turns Lx 2000, а в Phi Lx нужно 120 занести и все будет у вас хорошо.

в голос засмеялся. такая ошибка нелепая :smiley: зато всё проверили.