WB-MAP12H - как обнулить регистры накопленной энергии?

Добрый день!
Не получается обнулить регистры накопленной энергии. Они специально сделаны read-only? Делаю вот так:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a59 -t0x10 -r 0x1204 0 0 0 0
Data to write: 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[3B][10][12][04][00][04][08][00][00][00][00][00][00][00][00][C4][74]
Waiting for a confirmation...
<3B><90><02><ED><CC>
ERROR Illegal data address
ERROR occured!

Считывать при этом получается
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a59 -t0x03 -r 0x1204 -c 4
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[3B][03][12][04][00][04][05][EA]
Waiting for a confirmation…
<3B><03><08><40><4B><00><06><00><00><00><00><3C><3B>
SUCCESS: read 4 of elements:
Data: 0x404b 0x0006 0x0000 0x0000

в целом да, это не поддерживается