На объекте счетчик WB-MAP3E считывает параметры от вводных шин, с токовыми трансформаторами 1500/5А через промежуточную сборку WB-CT309 v.2.
При подключении через конфигуратор https://deveditor.wirenboard.com WB-MAP3E почему-то не отображает значения Urms L1, Upeak L1, U L1-L2, U L3-L1, фазовый угол L2, фазовый угол L3. В окне мониторинга они отображаются красным цветом. Напряжение по всем фазам на счетчике проверил, соответствие каналов токового трансформатора соответствующим фазам также проверил. В чем может быть ошибка считывания параметров?
Также подскажите по коэффициенту трансформации - если первичный транс 1500/5А (коэф = 300), а на сборке WB-CT309 v.2 коэф = 2000, то общий коэффициент трансформации будет 600 000 ?
Добрый день!
Если фаза не используется в паре с токовым трансформатором, то параметры Urms и Upeak не могут быть измерены и в веб-интерфейсе контроллера будут помечены красным цветом.
Верно, но максимально возможное число для регистров типа u16 - 65535. В этом случае потребуется обработка значения в правилах или настройках системы мониторинга.
Дмитрий,
Все три фазы идут в паре с токовыми трансформаторами.
И вопрос по параметрам линейных напряжений (U L1-L2) - почему они могут не считываться, если L1, L2, L3 и N доходят до счетчика напрямую ?
У вас на скриншоте к трансформатору на входе CT1 привязана фаза L3
Дмитрий,
это баловались с настройками, пытались чтобы как-то заработало. В итоге оставили как есть без переназначения фаз: L1 - канал ТТ 1, L2 - ТТ2, L3 - ТТ3. В скриншоте я в общем показал доступные к изменению настройки счетчика.
Проверьте контакт нулевой клеммы и пришлите, пожалуйста, содержимое этих регистров: