Wb-map3ev (хранение значений "Пиковое значение напряжения на фазе L1,2,3")

Добрый день.
Подскажите, значения в регистрах
0x1810 - Пиковое значение напряжения на фазе L1
0x1812 - Пиковое значение напряжения на фазе L2
0x1814 - Пиковое значение напряжения на фазе L3
хранятся до момента, пока на устройстве есть питание и обнуляется после того, как питание пропадает?

Добрый день!

Нет, по-умолчанию они обновляются раз в минуту.
Есть отдельные регистры, которые настраивают период. Подробнее в конце страницы Таблица управляющих Modbus-регистров для трехфазного вольтметра WB-MAP3EV — Wiren Board