В документации по данной проблеме не нашел что можно использовать ограничитель пусковых токов. Прошивку WB-MDM3 обновил. Не будет ограничитель мешать диммированию или ну не знаю … заднему фронту диммирования?
Очень не хотелось бы получить “выходит из строя, часто со свето-шумовыми эффектами. Так же может наблюдаться сгорание соседних каналов или даже соседних диммеров MDM3 на дин-рейке.”
Добрый день.
Если MDM3 актуальной аппаратной ревизии и имеет защиту по току - тогда можно подключать, не выйдет из строя.
“Ограничитель” - скорее всего не даст работать диммеру нормально.
Как проверить актуальность аппаратной ревизии? Покупал в декабре 21
В панели устройств в WB-MDM3 есть такой пункт:
В документации: “По превышению тока - Порог срабатывания ~7 А. Повторная попытка включиться — через 0.5 с.”
нормальный ли это режим работы если все время будет срабатывать защита по превышению тока? Или за 10 мкс защита не работает?
Есть возможность поставить блок питания с пусковым током 10А длительностью 13.5 мкс - повысит ли это надежность по сравнению с 20A длительность 10 мкс?