Подключал все в соответствии с документацией. WB-MGE-2 и WB подключены через маршрутизатор. Провозился целый день, но так и не понял в чем проблема. Что пробовал:
Обновлять прошивку до последней версии
Установил на WB nmap, проверил доступность портов
Сбрасывал все в заводские настройки
Добавлять 3-х канальное реле WBMR3 (адрес 110), подключенное к MGE-2 (на снимке другие реле, подключенные к параллельному порту)
Менять и комбинировать тип соединения: modbus TCP и socket over TCP на MGE и WB.
Ошибка остается неизменной. Сдаюсь, помогите
Для начала проверьте шину RS-485 от шлюза к подключенному модулю. Пришлите фото подключения “шлюз → модуль”.
Также попробуйте просканировать данные устройства, подключив напрямую к контроллеру.
Ошибка найдена: одна реле в звене в нерабочим RS-485. Когда ее убрал, все отлично сканируется. Затем подключил напрямую - ошибка сканирования
Фото подключения при котором ошибка сканирования прилагается.
Итак. Вопрос по сути в подключении WB-MR3LV/I по RS-485. Правильно я понимаю?
Я бы проверил следующим образом. Подключил бы к контроллеру заведомо рабочий модуль, убедился бы что есть обмен по Modbus. Далее вместо этого модуля установил бы WB-MR3LV/I с которым были проблемы.
При подаче питания на модуль какова индикация статуса? Не находится ли модуль в режиме загрузчика.
Да, все верно: вопрос свелся к подключению WB-MR3LV/I по RS-485. Как только этот модуль убрал из цепи, остальные устройства стали сканироваться и коннектиться. Напрямую подключал старенький WB-MR6C и MR2mini. Все работает, коннектиться. Чтобы убедиться, что проблема именно в WB-MR3LV/I, были отключены все устройства и подключен только 3-х канальник (см. фото). При подаче питания индикация как на фото. Модуль работает, если переключать реле перемычкой (включается соответствующая индикация и тестится тест-отверткой). Из этого делаю вывод, что модуль не находится в режиме загрузчика
Подключите модуль напрямую (и только его) к контроллеру и просканируйте шину. Сообщите результат. А лучше прислать сделанный после сканирования диагностический архив.
Возможно я ошибался на счет загрузчика. Сейчас индикатор S быстро мигает. Но в интерфейсе контролера подключил реле, попробовал попереключать реле, переключатели работают
Если моргает значительно чаще чем 1 раз в секунду, то это норм. Если управляете им из веб-интерфейса, то он не в режиме загрузчика.
Я так понимаю, что на шине RS-485, которая после шлюза, есть еще устройства и они заработали. Верно? Тогда я б удостоверился в корректности монтажа линии.
Я правильно понимаю, что релиз ПО у вас на контроллере wb-2310?
Уточните, с каким-либо из ваших устройств получилось соединиться через шлюз?
Если так, то все-таки что-то с монтажом. Если нет, то попробуем определить в чем проблема.
Повторюсь. Если WB-MR3LV/I нормально работает при подключении напрямую к контроллеру и есть исправно работающие модули, подключенные к шлюзу через RS-485, то не работающий тот же модуль WB-MR3LV/I через шлюз меня наводит на мысль некорректного монтажа.
Данные модули вы подключили по RS-485 через шлюз? Если да, то подключите вместо одного из работающих модулей (MR2 mini или WB-MR6C) уже сам WB-MR3LV/I. Проверьте и пришлите фото данного подключения.
Витой парой тоже было, посмотрите картинку выше. Просто монтажник с ней уехал, сейчас не могу продемонстрировать
Сегодня уже не смогу, скорее всего завтра так и скоммутирую.
На самом деле тестить, переключать и отписываться сюда очень дорого по времени. Дешевле купить и воткнуть то, что получится, поэтому я заказал еще один WB-MR3LV/I и WB-MRM2-mini v.2. Буду признателен если соберете заказ в ближайшее время
Проблема решена. Сегодня забрал новое реле (спасибо, что оперативно собрали заказ). Как я и писал ранне проблема оказалась в ранее купленном WB-MR3LV/I. По какой-то причине он никак не хочет соединяться через MGE-2 и портит связь со всеми устройствами в цепи. Только что установили новое, все работает. На всякий случай еще раз потестили старое реле - ошибка. Прикрепляю скрины и фотки