Добрый день
Установлено реле WB-MRWL3. управляет включением электрокотла. В котле отгорел провод (ноль) после этого реле не корректно себя ведет. Включать включает, но после этого отваливается и не выполняет команды.
Добрый день.
Для диагностики - используйте modbus_client. Прочитайте несколько раз значения coil выходов, затем включите какой-либо выход.
Если после включения читаться значения перестанут - то измерьте напряжение между клеммой Gnd модуля реле и клеммой Gnd контроллера.
Ну и - какой номер модуля реле?
Причину вроде бы нашел. Перед реле подключен многоканальный счетчик электричества WB-MAP6S. если я его отключаю то реле работает нормально и включается и выключается. Если подключаю то реле не отвечает.
Думается, что Вам рекомендовали замерить напряжение между проводниками А и В витой пары.
При коммуникации с устройствами разница потенциалов (VDC) между А и В должна быть не менее 1.5VDC. При физическом отключении всех устройств или установки Контроллера/Мастера в Стоп, на шине между A и B должен наблюдаться устойчивый потенциал 0.2VDC.
Соединение нормальное. Уровень сигнала прыгает 0,2-0,6 в.
Удалил устройство из устройств. Поиском оно больше не находится (в настройках драйвера serial-устройств)
На самом устройстве зеленая лампочка горит(не мигает синхронно как на других реле) и мигает сверху оранжевая лампочка.