Не срабатывают или долго срабатывают реле на mb_mrwl3

есть правило включения тэнов в электрокотле (по 3 квт каждый).

03 testing.js (10,1 КБ)

один день работало все норм, потом я заметил, что сильно долльше стали срабатывать реле. А сегодня через веб интерфейс попытался сам включить выключить отдельные реле, так вообще реакции не было. Перезагрузил контроллер и все заработало опять быстро. В чем может быть дело?

Добрый день

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

diag_output_ASNZF33S_2025-01-31-13.14.08.zip (520,9 КБ)

Вот сейчас замерил, примерно 40 секунд до срабатывания после включения выключения реле в веб интерфейсе

Добрый день!

Вижу проблемы на шине Modbus, которые могут вызывать подобное поведение устройств:

WARNING: [modbus] failed to read 3 discrete(s) @ 0 of device modbus:113: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
WARNING: [modbus] failed to read 8 press_counter(s) @ 32 of device modbus:41: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
WARNING: [modbus] failed to read 8 discrete(s) @ 0 of device modbus:26: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
WARNING: [modbus] failed to read 14 input(s) @ 6160 of device modbus:102: Serial protocol error: malformed response: invalid crc

Рекомендую проверить физическое состояние шины и её соответствие правилам монтажа слаботочной сети.

2 лайка

Добрый день, удалось ли решить вопрос?

Да, я подключил через изолированный порт rs 485. Но, конечно, буду еще разносить витую пару и силовые кабели. Тогда и должна уйти проблема полностью. Но уже сейчас за День приходит всего ошибки 4. Вроде норм. Спасибо

1 лайк