Залипание модуля wbio-do-r10a-8

Куда копать. Не представляю. Но грешу на wbio-do-r10a-8
Модуль wbio-do-r10a-8 включает только реле на 24В Finder(405280240000)
На удаленном объекте смонтировали и запустили оборудование на 8 трансформаторных подстанциях.
Дискретка-положение автоматов + при помощи двух модулей wbio-do-r10a-8 отключение автоматов и управление вентиляцией (пуск ПЧ)
Температура собирается по WB-MAI6. 0-10 отдается на ПЧ по WB-MAO4.
Управление вентиляцией написана на wb-rules.
На новогодних каникулах произошла на 2 из 8 шкафах произошла предаварийная ситуация: не запустилась вентиляция охлаждающая трансформаторы.
Вентиляций на трансформатор срабатывает довольно часто примерно каждые 15-20 минут в зависимости от загрузки трансформатора.
Вентиляторы все стоят в автоматическом режиме, включение/выключение работает правильно.
Со слов оператора скады:
Система стояла в автоматическом режиме в какой-то момент при включении вентилятора (превышение уставки температуры), контроллер выдает команду на пуск, но реле контроллера, которое привязано к этой команде, не срабатывает.
При переходе в ручной режим: команда на пуск также есть (пробовали включать и выключать), реле не срабатывает.
При этом на частотный преобразователь сигнал 0-10В отрабатывает правильно.

Помогла только перезагрузка контроллера.

Прилагаю скрипты управления вентиляцией.
vent1.txt (2,0 КБ)
vent2.txt (2,0 КБ)
проверка датчиков.txt (1,3 КБ)

Добрый день,
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера и уточните дату и время не сработки реле. Создание архива описано в документации.

Добрый день, удалось решить вопрос?

Добрый день. Как только оператор пришлет лог файл я сразу его сюда выложу.

Добрый день, удалось ли решить вопрос?

Только сегодня ответили:
diag_output_ALURGN6D_2025-01-29-04.56.15.zip (192,9 КБ)
Доброе утро.
Я ни у кого не могу узнать когда это было
Время: (скорее всего) 27.12.2024, время 12:00-14:00
(возможно) 28.12.2024, время 12:00-14:00

Добрый день!

Глубина лога не охватывает возможные даты проблемы, но удалось выявить несколько неисправностей на контроллере:

  1. Перезагрузки контроллера
  • Рекомендуется проверить стабильность питания: нет ли просадок или других проблем с подачей напряжения.
  1. Возможные сбои eMMC (“mmcblk0 error”) и USB (“device not accepting address”)
  • Проверьте заполненность диска командой:
df -h
  • Отключите USB-устройства и перезагрузите контроллер.
  • Дополнительно проверьте остаток свободной памяти командой:
free -m
  1. Частые отключения клиентов MQTT (“Client wb-mqtt-knx closed its connection”)
  • Проверьте стабильность сети.

  • Проверьте загрузку процессора командой top

  • Проверьте состояние служб MQTT.

Так же настоятельно выполнять периодически резервное копирование контроллера, подробнее в данной статье.

Добрый день, удалось ли решить вопрос?

Добрый день. Пока договорились с заказчиком, что будем ждать следующего инцидента, что бы было с чем работать.

Добрый день!

Помечу тему как решённую.

Если возникнет новый инцидент, создайте новую тему и прикрепите ссылку на данную тему.