Куда копать. Не представляю. Но грешу на wbio-do-r10a-8 Модуль wbio-do-r10a-8 включает только реле на 24В Finder(405280240000)
На удаленном объекте смонтировали и запустили оборудование на 8 трансформаторных подстанциях.
Дискретка-положение автоматов + при помощи двух модулей wbio-do-r10a-8 отключение автоматов и управление вентиляцией (пуск ПЧ)
Температура собирается по WB-MAI6. 0-10 отдается на ПЧ по WB-MAO4.
Управление вентиляцией написана на wb-rules.
На новогодних каникулах произошла на 2 из 8 шкафах произошла предаварийная ситуация: не запустилась вентиляция охлаждающая трансформаторы.
Вентиляций на трансформатор срабатывает довольно часто примерно каждые 15-20 минут в зависимости от загрузки трансформатора.
Вентиляторы все стоят в автоматическом режиме, включение/выключение работает правильно.
Со слов оператора скады:
Система стояла в автоматическом режиме в какой-то момент при включении вентилятора (превышение уставки температуры), контроллер выдает команду на пуск, но реле контроллера, которое привязано к этой команде, не срабатывает.
При переходе в ручной режим: команда на пуск также есть (пробовали включать и выключать), реле не срабатывает.
При этом на частотный преобразователь сигнал 0-10В отрабатывает правильно.
Добрый день,
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера и уточните дату и время не сработки реле. Создание архива описано в документации.
Только сегодня ответили: diag_output_ALURGN6D_2025-01-29-04.56.15.zip (192,9 КБ)
Доброе утро.
Я ни у кого не могу узнать когда это было
Время: (скорее всего) 27.12.2024, время 12:00-14:00
(возможно) 28.12.2024, время 12:00-14:00