Продолжая обсуждение из темы Залипание модуля wbio-do-r10a-8:
Добрый день. Оператор с объекта прислал письмо с просьбой разобраться что случилось:
Отключение на КТП 10 09.11.2025
09.11.2025 с 15:19 несколько раз появлялись аварии датчиков температура всех без исключения. При этом по графику 1 видно, что температура не изменялась, не падала в крайние положения, значит обрыв можно исключить.
График 1
В 15:25:15 и 15:26:26 в Scada-системе появились сообщения о том, что вентиляторы 1 и 2 не включились по достижению уставки температуры (журнал 1).
В 15:31:17 на Scada-системе появились аварии 4-х автоматических выключателей и сигнал об их выключении: 2QF3, 2QF4, 2QF5, 2QF6. Автоматические выключатели 2QF4, 2QF5, 2QF6 были без нагрузки. Автоматический выключатель 2QF3 был нагружен. На графике 2 показана нагрузка контейнера и сигналы аварии и состояние включения автоматических выключателей. По графику определили, что нагрузка упала раньше, чем изменилось состояние 2QF3.
Также по графикам 1 и 2 видно что в 15:31 был разрыв соединения с контроллером, предполагаем, что контроллер перезагружался, после обнаружения собственного зависания (данный функционал был внедрен ЭйТиПи при содействии разработчиков WB, для предотвращения зависания контроллера, которые были обнаружены при эксплуатации (wb-mqtt-gpio_2.16.0_armhf.deb) ).
После перезагрузки вентиляторы 1 и 2 запустились.
График 2
Вопрос состоит в том, что 4 автоматических выключателя отработали по аварии. На данный момент предполагаем, что сам контроллер при зависании, каким-то образом отправил сигнал на расцепители, часть из них отработали (возможно и на остальные 8 автоматических выключателей был подан сигнал на расцепители, но они не отработали из-за нехватки мощности расцепителя на отключения автоматического выключателя, такая проблема существует).
Графики, журнал и системный журнал контроллера с 08:00 09.11.2025 также прикладываю отдельными файлами.
log_20251109T080525.log (38,3 КБ)







