krashow:
.к. хочется немного сэкономить, появилась идея использовать счётчики WB-MAP12E и преобразователь WB-MGE, а сам контроллер поставить в центральный офис и связать всё это дело через уже существующий стабильный VPN с задержкой ~15 мс…
Да, такие решения давно и успешно используются:
Добрый день!
Задача:
Подключить 2 шт WB-MAP3E к WirenBoard, который находится в другом городе по VPN (единый широковещательный домен).
Я правильно понимаю, что для реализации данной задачи мне необходимо приобрести и установить 2 шт WB-MGE и с одним WB-MGE это сделать не получится?
единственно что надо будет увеличить таймауты порта в настройках на задержку VPN (лучше - с запасом).
И работает надежно. Естестенно, если в канале будет пропадание пакетов - то появятся ошибки, как вот тут:
При пинге с потерей почти половины пакетов до MGE:
64 bytes from 192.168.8.43: icmp_seq=1 ttl=253 time=8.71 ms
64 bytes from 192.168.8.43: icmp_seq=2 ttl=253 time=8.39 ms
64 bytes from 192.168.8.43: icmp_seq=3 ttl=253 time=8.28 ms
64 bytes from 192.168.8.43: icmp_seq=4 ttl=253 time=6.62 ms
64 bytes from 192.168.8.43: icmp_seq=5 ttl=253 time=10.0 ms
64 bytes from 192.168.8.43: icmp_seq=6 ttl=253 time=15.6 ms
64 bytes from 192.168.8.43: icmp_seq=7 ttl=253 time=6.85 ms
64 bytes from 192.168.8.43: …
Но работоспособность - сохранится.
krashow:
И если, скажем, в удалённых филиалах повешать датчик освещённости и включать уличное освещение по этому датчику, ну и в качестве резерва - добавить кнопку на ручное включение?
Да, вполне можно. Например датчк MS v2 и реле Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board (если ток маленький или управление через контактор)