WB-MIO-E v.2 подключение к другому контроллеру

Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли использовать эти устройства в режиме прозрачного шлюза, но подключение к другому контроллеру по modbus RTU?

Добрый день. Да, конечно. Нужно учесть что Ethernet шлюз может быть настроен как Modbus TCP или как Modbus over TCP.
То есть планируете подключить контроллер как slave устройство?

Нет, контроллер как master. Просто нужно получать данные от датчиков, а возможности провести провода нет. Потому хотел использовать сети Ethernet.

Если контроллер умеет быть Master в Modbus TCP - да, тогда достаточно одного шлюза. Но можно и два устройства использовать как прозрачный шлюз так: Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 — Wiren Board
То есть с двух сторон по шлюзу.