Добрый день
Будет ли работать быстрый modbus для устройств за шлюзом если
-
WB-MGE v.2 подключён в WB через Ethernet (наверно нет ?)
-
WB-MGE v.2 подключён к другому WB-MGE v.2 master/slave tcp, а уже он подключён в WB через modbus (наверно да раз это “прозрачная конфигурация” ?)
-
USR-DR302 подключён к другому USR-DR302 master/slave tcp, а уже он подключён в WB через modbus (наверно да раз это “прозрачная конфигурация” ?)
Добрый день!
В этих случаях быстрый modbus так же будет работать, главное в настройках WB-MGE v.2 выбрать режим Modbus RTU over TCP.
Про USR-DR302 не скажу, не тестировал, но если в нем тот же USR-K3/K7, то отличий в работе не будет.