Добрый день. Вопрос по настройке wb-mqtt-serial. У меня задача с контроллера wirenboard опрашивать по Modbus TCP другой контроллер (овен), у которого доступно для чтения 580 штук holding регистров. При этом, на контроллере овен все регистры идут последовательно один за другим (начиная с 0 и до 579). Необходимо, чтобы весь цикл опроса всех регистров выполнялся за пять modbus запросов, каждый из которых запрашивает по 116 регистров. Интервал между каждым запросом - 1 секунда.
Подскажите, как это корректно реализовать?
Мой файл с шаблоном устройства во вложении.
boiler-room.json (68,0 КБ)
Дополнение:
В настройках устройства добавил параметры “Максимальное число регистров, считываемых за один запрос”=116 и “Минимальное число регистров, считываемых за один запрос”=116
Но желаемого результата это не дало. Чтение идёт по принципу - запрос с первого регистра регистров в количестве 116 штук, затем запрос со второго регистра регистров в количестве 116 штук и т.д.
ПО контроллера использую из ветки testing. Версия wb-mqtt-serial:
Ещё одно дополнение:
Если выставить в шаблоне устройства следующие параметры:
"enable_wb_continuous_read": true,
"max_read_registers": 125,
"min_read_registers": 1,
то начинаются запросы по 36 регистров за один запрос:
Откуда такая цифра в 36 регистров?
Вижу в шаблоне
"enable_wb_continuous_read": true,
Зачем?
Ну и не вижу параметра
"max_read_registers"
При наличии таких параметров в моём конфиге, каждый регистр опрашивается по отдельности (группировки вообще не происходит):
"max_read_registers": 125,
"min_read_registers": 1,
При наличии в моём конфиге “enable_wb_continuous_read”, группировка происходит, но по 36 регистров в запросе:
"enable_wb_continuous_read": true,
"max_read_registers": 125,
"min_read_registers": 1,
enable_wb_continuous_read нужно убрать, это только для устройств WB. Параметр включает режим сплошного чтения — расширение протокола, которое поддерживают только устройства Wiren Board. Для его активации драйвер при каждом подключении записывает единицу в holding-регистр 114 устройства. Поскольку флаг у вас уже был включён, проверьте значение регистра 114 на стороне Овена — драйвер записал туда 1, восстановите ваше значение.
Уберите min_read_registers (и очистите это поле в веб-интерфейсе, это важно). Параметр не включает объединение регистров. Он делает другое: когда запрос уже сформирован, перед отправкой увеличивает поле «количество регистров» до заданного минимума. Нужен он редким устройствам, которые отвечают только на запросы фиксированного размера — ваш Овен не такой, ему параметр не нужен.
Также уточню: очистите все три поля в вебе — «Максимальное число регистров…», «Минимальное число регистров…» и «Минимальный интервал между запросами…», — иначе настройки из файла не применятся.
Задайте в секции device шаблона:
max_read_registers: 125 — верхний предел объединения регистров в один запрос (125 — максимум для Modbus). В вашем шаблоне параметр не задан, а его значение по умолчанию — 1, то есть объединение выключено. Это и есть причина, по которой группировки не было.
min_request_interval: 1000 — минимальный интервал между запросами к устройству. Текущие 30000 мс замените на 1000, иначе и проверка доступности, и рабочий опрос будут идти с шагом 30 секунд.
После перезапуска сервиса первые ~5 минут чтение снова пойдёт по одному регистру — это штатная проверка: драйвер читает каждый регистр из шаблона отдельным запросом, пока не убедится, что тот существует на устройстве (так один ошибочный адрес в шаблоне не ломает чтение целой группы). Проверка выполняется один раз после перезапуска wb-mqtt-serial. Когда она закончится, драйвер перейдёт на групповое чтение.
Спасибо большое за развернутый ответ!
В вебе все параметры убрал. В конфиге оставил только:
"max_read_registers": 125,
"min_request_interval": 500,
500мс указал для теста. Сам конфиг:
boiler-room.json (75,4 КБ)
Вижу, что при первом запуске сервиса опрос прошёлся отдельно по каждому регистру. Затем начались групповые запросы, но почему-то по 36 регистров за один запрос. С чем это может быть связано?
Драйвер перед отправкой оценивает длительность каждого запроса и не позволяет ей превысить 100 мс. Для Modbus TCP реальная скорость линии неизвестна, поэтому длительность считается так, как будто обмен идёт через последовательный порт на 9600 бит/с. По такой оценке 36 регистров занимают ~100 мс. Значения зашиты в коде.
Очень жаль. А сможете в будущих релизах убрать это ограничение для Modbus TCP? Или хотя бы вынести эту переменную в настройки?
Добавлю в книгу предложений, сообщу разработчикам
Подскажите, пожалуйста, остались ли другие вопросы по теме?
Если на данный момент нет другой возможности увеличить кол-во запрашиваемых регистров, то вопросов больше нет. Спасибо
Есть. Можно вынести опрос из драйвера в скрипт, так.
То есть скрипт используя RPC метод может опрашивать самостоятельно, при этом частота опроса и именно сам запрос - могут задаваться прямо.