WB - MQTT - Z-Wave

Здравствуйте, судя по всему у вас некорректно создались топики в MQTT. В них обязательно должен быть подтопик meta, в котором кроме служебной информации для стандартного веб-интерфейса контроллера есть описание типа z-wave_type.

Правильно созданный топик выглядит так:
изображение

Чтобы это исправить перезапустите интеграцию Wiren Board MQTT Integration по инструкции (п.7). Иногда это не помогает и нужно перезагрузить контроллер целиком.

Также может случиться, что интеграция не поддерживает одно или несколько ваших устройств, например, как в теме про Fibaro Dimmer 2. В этом случае вы очень поможете, если напишете модели используемых устройств.

И пришлите, пожалуйста, диагностический архив, который можно получить в стандартном веб-интерфейсе контроллера Settings → System → Collect diagnostic data, он нужен, чтобы понимать, какие версии пакетов у вас стоят.