WB-MRGBW-D Holding 0-4

Правильно ли я понял, что в прошивке v3 теперь нельзя устанавливать яркость 0-255 регистрами Holding 0-4 ? Если это так, нельзя ли добавить для совместимости ?

Здравствуйте!

Да, верно.

Номера регистров были изменены специально, так как прошивки сильно отличаются друг от друга. Используйте вместо них регистры 2011, 2012, 2013 в новой прошивке.

А как это объяснить электрику, который просто должен поменять сгоревший диммер на другой ? Адрес в офисе поменяли, отдали, человек поехал на объект и заменил. Бывают объекты, на которые доступ удаленный не получить. У электриков отбирают ноутбуки и телефоны на проходной. Старую прошивку хотя бы можно на новые диммеры загружать ?

К тому же 0-255 есть только для RGB. Чтобы писать во все 4 канала придется пересчитывать в 0-100 и писать по адресам 2000-2004.
Как то это не вяжется с принципом обратной совместимости, который соблюдают производители промышленного оборудования :slight_smile:

Да, конечно можно. Но не проще новый шаблон на контроллер?

Мы не используем софт wirenboard. Думаю, что всем, кто использует устройства по modbus со сторонними контроллерам, будет неудобно. Неужели сложно сохранить старые регистры? Для пром оборудования принцип обратной совместимости это стандарт. Всеми производителями соблюдается.

пт, 8 июл. 2022 г. в 22:55, Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:

Совместимость была убрана сознательно, прошивка переписывалась заново, имеет намного больше функций. Было принято решение, что лучше пользователь сразу заметит, что устройство не работает, чем устройство будет работать наполовину. Это будет трудно для понимания пользователем и непросто для диагностики техподдержкой. Если вам нужна совместимость, то можете использовать старую прошивку диммера.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.