Всем день добрый
WB-MRM2-mini v.2 установлено в качестве развязки между концевиками откатных ворот и частотником
К Input 1, 2 подключены концевики
K1, K2 к входам в частотник
после неожиданного отключения света, ворота перестали работать, думали что частотник сдох, но замена частотника не помогла
оказалось, что проблема в MRM2-mini, после того как отключили провода с Input 1, 2, оно прощелкалось и заработало
есть ли предположения что это было?
т.е. после включения оно оказалось в состоянии якобы замкнутых обоих входов
Добрый день.
Попробовал воспроизвести. Несколько раз снимал питание с модуля, после подачи из регистров входов читается актуальное (текущее) состояние.
То есть если вход в активном состоянии (был до выключения питания, перешел в него пока питания нет) - то его состояние и читается.