WB-MR6LV отслеживать вход при перезапуске

Прочитал в доках, что при перезапуске модуля цифровые входы не отслеживаются. Хотелось бы иметь возможность аварийного (если управление modbus отвалилось) постоянного включения реле путем установки перемычки на цифровой вход. Насос должен автоматом включаться при включении модуля, без участия человека. Как это сделать?

Добрый день.
немного не понял желаемую логику работы. При перезапуске чего?

При выключении модуля (обрыв питания) и последующем включении, нужно чтобы модуль отслеживал наличие перемычки на цифр входе и включал соответствующее реле, настроенное на этот вход.
Идея в том, что при любой засаде с управляющим сигналом от контроллера иметь возможность прислать сервисника, чтобы он поставил перемычку и включил насос. И чтобы этот насос работал так до выяснения обстоятельств. Сейчас мы ставим контактор с ручным рычажком управления. Но хотелось бы перейти на ваш модуль.

Ага, понятно. В таком случае - можно настроить вход на работу с фиксированным выключателем. Если вход разомкнут - то выход управляется как обычно, если замкнут - то (если нет управления от контроллера - от входа.