WB-MR6C: v.2 Нулевой вход

Добрый день.
Сломал голову, прошу помощи )
Нужно, чтобы при замкнутой 0 входе все реле были выключены и не включались от кнопок или команд по Modbus.

Добрый день.
Состояния выходов в зависимисти от изменения входов обрабатываются матрицей только при измерении, событийная модель.
Тем более с помощью состояния входа нельзя запретить обработку команд Modbus. А что за задача, чего хотите достичь?

Бассейн на ночь закрывается жалюзи. Нужно в этом режиме запретить случайное включение аттракционов с кнопок и с панели. Придется рвать цепи управления контакторами. Но это как-то не кошерно.

В общем да, можно просто питание контаторов снимать. Ну и при включении (попытке включения) в этом режиме - мигать красной лампой и выключать правилами.