Wb-mr6c v.2

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, куда что нужно прописать, чтобы отключать все каналы?
Кнопка подключена, как положено на 0 и gnd. Аналогичный модуль, подключенный вместе с этим отключает, а этот нет.
Спасибо.

Здравствуйте!
Чтобы вход 0 модуля WB-MR6C отключал все каналы нужно в регистр 16 (holding) настройки входа записать число 2 ( отключать все реле при нажатии). Карту регистров модуля можно найти здесь: Карта регистров модулей реле — Wiren Board
В новых версия ПО контроллера взаимодействие входов и выходов модуля можно настраивать прямо из веб-интерфейса.