WB-MR6C v.3 обработка нулевого входа

Здравствуйте. Вопрос. Судя по поиску, раньше при замыкании 0 контакта реле WB-MR6C v.2 выключало все выходы, при повторном замыкании - восстанавливало статус всех выходов. Кто был включен до выключения - включался, кто был выключен - оставался выключенным. Теперь же только выключает. Кто-то даже просил сделать современный режим (тынц)

Однако в WB-MR6C v.3 0 выход только отключает все, без вариантов.

Вопрос - как откатиться к нормальной обработке 0 входа, с отключением и последующим восстановлением статусов выходов? Ибо ситуация, когда у тебя 6 зон, ты их выключил, а потом чтобы включить те же зоны, что были включены раньше - ходишь и повторно жмякаешь выключателями, бесит.

Здравствуйте!

Такой возможности нет, насколько мне известно. Если есть контроллер, можно реализовать с помощью Правил.

Подскажите, а почему не используете маппинг-матрицы? Такой вариант предусмотрен, если вам часто надо включать несколько определённых групп одновременно.

  1. контроллера нет
  2. интересно, как с помощью матрицы можно реализовать сохранение статусов 6 включенных каналов, выключить их и потом по нажатию снова восстановить. Про “несколько определенных” у меня не было ни слова. Каждый раз состояние 6 выходов разное.

Это грустно, что правильный функционал реле в2 выкинули на помойку с выходом в3.

С помощь матрицы такой возможности нет.

WB-MR6C v.2 тоже не имеет нужной вам функции. Я добавила в список пожеланий.

судя по вот этой теме, до 2019 года вполне себе имел в прошивке 1.8.3, значит, фунционал осознанно порезали.

Очень не уверена, что такая функция была, единственное свидетельство - эта тема.
И, к сожалению, на такую старую прошивку перейти не получится.

Сожалею, что не могу помочь. Только добавить в пожелания.