Добрый день!
Режим работы выходов “Установить согласно состоянию входов” для опции “Состояния выходов при подаче питания” применимо только для режима “Переключатель с фиксацией”.
“Управлять по mapping-матрице”, по сути является расширением режима “Переключатель с фиксацией”, но к сожалению, не имеет этой удобной опции.
Нет планов расширить и на неё этот функционал?
Добрый день.
Не очень понятно описано. Как предполагается обработать еще несуществующие при включении события кнопок для выходов?
Если контакт замкнут генерировать событие соответствующее настройке. И аналогично для разомкнутого контакта.
Я не представляю себе сценарий когда кнопочный выключатель будет замкнут при подаче питания, к сожалению. Для чего такое может быть нужно?
к кнопкам неприменимо, если Вы об этом, речь про выключатели с фиксацией. Режим “Управлять по mapping-матрице” а не “Управлять по mapping-матрице для кнопок”.
Ну опять же - для кнопок. То есть предполагается какой сценарий использования?
Сценарий следующий. Термостат размыкает сухой контакт при выключении режима нагрева, реле подаёт напряжение на нормально открытый клапан чтобы его закрыть. Режим для входа установлен в “Управлять по mapping-матрице” и для выхода установлено действие “Выключить/Включить”.
Если во время отключения питания на термостате произойдёт смена режима нагрева, то после восстановления питания реле об этот не узнает.
Добавил в список доработок.
Как я понимаю формулируется это так: добавить в Карта регистров модулей реле — Wiren Board режим для обработки входов работающих по матрице.
1 лайк