Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста как будет вести себя реле WB-MR3 если в настройках “Режимы взаимодействия входов и реле” выбрано Значение регистра = 4 (Управлять в соответствии с Mapping-матрицей) в следующей ситуации:
Управление реле происходит через выключатель с фиксированным положением кнопки и он управляет входным контактом №1.
Допустим, что в матрице указано, что при его включении происходит замыкание выходного контакта 1 и выходного контакта 2, а при выключении выключателя, выходные контакты 1 и 2 размыкаются.
Вопрос, что будет происходить, когда выключатель находится в положении “Включено” (и следовательно выходные контакты 1 и 2 включены), а на реле приходит команда ModBus перевести выход №2 в положении выключено?
И еще вопрос:
Правильно ли Я понимаю, что для возможности отработки сценариев двойного, тройного или длительного нажатия кнопок подключенных ко входам реле WB-MR3 (чтобы после двойного, тройного и т.п. нажатий выходы реле вели себя так, как будет описано в правилах) то в настройках регистра реле “Режимы взаимодействия входов и реле” надо выбрать значение регистра = 3 (взаимодействие выключено)?