Небольшой вопрос про настройку WB-MR3

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста как будет вести себя реле WB-MR3 если в настройках “Режимы взаимодействия входов и реле” выбрано Значение регистра = 4 (Управлять в соответствии с Mapping-матрицей) в следующей ситуации:
Управление реле происходит через выключатель с фиксированным положением кнопки и он управляет входным контактом №1.
Допустим, что в матрице указано, что при его включении происходит замыкание выходного контакта 1 и выходного контакта 2, а при выключении выключателя, выходные контакты 1 и 2 размыкаются.
Вопрос, что будет происходить, когда выключатель находится в положении “Включено” (и следовательно выходные контакты 1 и 2 включены), а на реле приходит команда ModBus перевести выход №2 в положении выключено?

И еще вопрос:
Правильно ли Я понимаю, что для возможности отработки сценариев двойного, тройного или длительного нажатия кнопок подключенных ко входам реле WB-MR3 (чтобы после двойного, тройного и т.п. нажатий выходы реле вели себя так, как будет описано в правилах) то в настройках регистра реле “Режимы взаимодействия входов и реле” надо выбрать значение регистра = 3 (взаимодействие выключено)?

Когда выключатель включен и оба выхода реле включены, модбас команда “отключить выход 2” отключит выход 2. Все логично. Маппинг матрица отрабатывает только еслит есть событие переднего или заднего фронта на входе. Тоесть когда выключатель переведется в положение “отключено” будет подана команда отключить выход 1 и выход 2, но так как выход 2 мы уже отключили модбас командой то его состояние не изменится.

Если вы хотите обрабатывать входы в правилах на контроллере то все верно - нужно отключить взаимодействие, однако учтите что modbus шина может быть загружена и опрос будет происходить медленно, система может “пропустить” событие если например нажатие было коротким, для обработки этой ситуации необходимо использовать счетчик срабатывания входов и ориентироваться на него чтобы понимать сколько нажатий произошло с последней проверки.