Режим работы WB-MR6C с переключением на ручной

Здравствуйте
WB-MR6C согласно инструкции можно переключить в режим управления от входов или отвязать от входов и управлять по modbus.
Возможно ли реализовать режим управления с двух источников по последнему:
Выходы управляются от входов и по modbus.
При включении/отключении выхода через modbus он включается/отключается и не реагирует на положение входа если вход не менялся.
Если вход поменялся включился/отключился включить/отключить привязанный выход.
При перезагрузке оставить предыдущее состояние.
Таким образом при неисправности контроллера будет возможность управлять вручную без дополнительного переключателя.

Или режим с переключателем ручной/автомат:
Если включен вход 0 выходы управляются от входов - ручной режим.
Если отключен вход 0 выходы управляются по modbus

Доброго дня.
Немного не понял в чем конкретно вопрос.
По умолчанию в модуле WB-MR6C v.2 возможно одновременно управлять как со входов, при помощи физических выключателей, так и через веб-интерфейс контроллера (связь с контроллером обеспечивается через протокол Modbus).
В случае потери сигнала с контроллером, управление с выключателей сохраняется, при наличии питания. Для обеспечения более надежной работы вы также можете рассмотреть возможность подключения резервного питания для этих модулей.

Управление К1 настроено от входа 1. Вход 1 включен К1 включен. Вход 1 выключен К1 выключен. Задержка настроена входа на 100 мс
Так же управление К1 принимается по modbus
Как будет вести себя выход при следующей последовательности действий

  1. Включено питание
  2. Через 10 с включен вход 1
  3. Через 10 с подан сигнал на отключение К1 через modbus
  4. Через 10 с выключен вход 1
  5. Через 1 с включен вход 1

Интересует именно этот момент. Документация объемная и одновременное управление не понятно. Так как здесь возможна конфликтная ситуация, когда выключатель включен и пришла команда на отключение.

Управление событийное то есть выход будет в состоянии которое определено последним изменением входа или записью в coil.

Выход будет в состоянии определенном настройками (предыдущем, безопасном)

Если настроено взаимодействие входа - включится.

Выключится

ничего не изменится.

включится.

Отработает выключение, конечно.

То что надо.

Еще не забывайте что есть режим “разрешить взаимодействие входов только в безопасном режиме”.
То есть - при отсутствии опроса от master в течении настраиваемого времени - можно использовавшиеся в “нормальном” режиме входы как обрабатываемые только программно - использовать для прямого управления.
Есть опрос (связь) - обрабатываются программно. Нет опроса - можно управлять каналами со входов непосредственно.

:+1: