WB-MWAC в режиме загрузчика после обновления

Добрый день,контролер в веб интерфейсе предложил обновить загрузчик и прошивку WB-MWAC, но обновление не успешно. Сейчас WB-MWAC в режиме загрузчика, поменялся адрес с 69 на 1


Пробовал восстановить прошивку - не получается.
Прошу помощи.
Серийный номер WB-MWAC 4273944353.
diag_output_A4QJSHIL_2025-02-14-16.11.46.zip (135,8 КБ)

Здравствуйте.

Прошу:

  • Убедиться, что на шине RS-485, где физически находится WB-MWAC больше нет других устройство с modbus адресом 1.
  • Предоставить доступ к облаку. Пригласите пожалуйста пользователя support@wirenboard.com в организацию на облачном сервисе.
    Для этого в настройках организации нажмите кнопку “Пригласить”

    И укажите почтовый адрес:

    После этого поддержка получит доступ к вашему контроллеру для диагностики.

По завершении работы я напишу вам в данной темы и можете удалить доступ к облаку.

Добрый день, пригласил пользователя [support@wirenboard.com]

Устройство WB-MWAC c адресом 1 на МОD3 в единственном виде.

Здравствуйте. Принял. Начинаю работу.

Закончил работу.

Прошу проверить.

Если все в порядке - не забудьте удалить доступ к своей организации в Cloud.

Спасибо большое сегодня проверю отпишусь

1 лайк

Все нормально, спасибо устройство под своим старым адресом.