WB-UPS v.2 подключение выхода status

Нужно ли соблюдать полярность при подключении выхода status?

С одной стороны, на контроллере нет маркировки, так что вроде не нужно.
С другой стороны, в документации указано, что тип выхода открытый коллектор, я насколько помню, в этом случае полярность имеет значение. Вот картинка из вашей wiki, например, тут плюс на минус никак не изменить.
ОК

Добрый день.
Установлен cpc1017 Так что полярность не имеет значения.
Screenshot_20230419_183433

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.