Wb5 циклически перезагружается

Добрый день. Настроил в системе новый датчик, нажал в веб-интерфейсе перезагрузить и после этого система циклически перезагружается. Подключился к системе через UART, вижу, что система загружается, потом просит ввести логин и пароль и через несколько секунд снова в перезагрузку. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?

Система перезагружается, потому что её перезагружает демон watchdog. Почему он это делает - непонятно. Напишите пожалуйста подробнее, что значит “настроил в системе новый датчик”.

Сейчас можно попробовать сразу после загрузки залогиниться и написать

service watchdog stop

так система продолжит работать, можно изучать логи.

Добрый день. На попытку остановить watchdog система отвечает отказом
Скрин прилагаю

Вот пример причины перезагрузки (опечатка в конфиге):

Aug 23 05:24:01 wirenboard daemon.info watchdog[3237]: test=none(30) repair=none(0) alive=/dev/watchdog1 heartbeat=none temp=none to=noone no_act=no
Aug 23 05:24:01 wirenboard daemon.info watchdog[3237]: hardware wartchdog identity: GPIO Watchdog
Aug 23 05:24:01 wirenboard daemon.err watchdog[3237]: pinging process 2695 (/var/run/mosquitto.pid) gave errno = 3 = 'No such process'
Aug 23 05:24:01 wirenboard daemon.alert watchdog[3237]: shutting down the system because of error 3

В данном приборе MQTT, конечно, ключевой сервис, но это неизменяющаяся неисправность не повод уходить в бексконечный ребут, который только усложняет отладку.

Добрый вечер,
в чем у вас опечатка?

Aug 23 05:24:01 wirenboard daemon.info watchdog[3237]: test=none(30) repair=none(0) alive=/dev/watchdog1 heartbeat=none temp=none to=noone no_act=no
Aug 23 05:24:01 wirenboard daemon.info watchdog[3237]: hardware wartchdog identity: GPIO Watchdog
Aug 23 05:24:01 wirenboard daemon.err watchdog[3237]: pinging process 2695 (/var/run/mosquitto.pid) gave errno = 3 = 'No such process'
Aug 23 05:24:01 wirenboard daemon.alert watchdog[3237]: shutting down the system because of error 3