WB5 Энергомера 303 и Милур 305

При добавлении счетчика Энергомера 303 , прекращается опрос всех устройств.
В чем проблема.
Файл Mqtt прилагаю.

{
    "debug": false,
    "ports": [
        {
            "path": "/dev/ttyRS485-1",
            "devices": [
                {
                    "slave_id": "30",
                    "device_type": "WB-MSW2"
                },
                {
                    "slave_id": "31",
                    "device_type": "WB-MSW2"
                }
            ],
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 2,
            "poll_interval": 10,
            "enabled": true
        },
        {
            "path": "/dev/ttyRS485-2",
            "devices": [
                {
                    "slave_id": "20",
                    "device_type": "milur305",
                    "enabled": true
                },
                {
                    "slave_id": "00000202",
                    "enabled": true,
                    "device_type" : "Energomera CE301/CE303",
                    "frame_timeout_ms" : 100
                }
            ],
            "port_type": "serial",
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 1,
            "poll_interval": 0,
            "enabled": true,
            "type": null,
            "response_timeout_ms": 200
        },
        {
            "path": "/dev/ttyMOD1",
            "devices": [],
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 2,
            "poll_interval": 10,
            "enabled": false
        },
        {
            "path": "/dev/ttyMOD2",
            "devices": [],
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 2,
            "poll_interval": 10,
            "enabled": false
        },
        {
            "path": "/dev/ttyMOD3",
            "devices": [],
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 2,
            "poll_interval": 10,
            "enabled": false
        }
    ]
}

Добрый день! Пожалуйста приложите точные названия и фото счётчиков, фото подключения, а также диагностический архив, который можно скачать в интерфейсе.

Ещё пожалуйста очень подробно опишите, что такое “прекращается опрос всех устройств”. Ещё лучше - приложить скриншоты или видео.

Опрос подключенных устройств производится командой mosquitto_sub -v -t “#” | grep _30
останавливаю service wb-mqtt-serial stop
как только в файл добавляю
“slave_id”: “00000202”,
“enabled”: true,
“device_type” : “Energomera CE301/CE303”,
“frame_timeout_ms” : 100
останавливаю и запускаю service wb-mqtt-serial start
Опрос устройств не производится.
Счетчик Милур 305
Добавляю счетчик Энергомера СE303
Драйвера устройств подгружены .

Как скачать диагностический архив?

А что в его логе после запуска?

Создание архива описано в документации.