WB7 не видит интерфейс can0

Здравствуйте!
Пытаюсь подключить WB7 к SmartWeb.
По инструкциям настроил в /etc/network/interfaces интерфейс can0, переключил порт RS-485/CAN в режим CAN, но проблема в том, что контроллер не видит устройство can0.
Перезапускал неоднократно, ничего не помогает.



Здравствуйте, у вас случайно не одна из тех ревизий контроллера, которые подвержены ошибке ERRWB73002?

Да, у меня получается 7.3А/2T
Я так понимаю, надо менять контроллер?

Да, менять.

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

  • WB7 - 1 шт
    Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.

В письме укажите:

  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
  3. ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.