WB7 слейв на RS485-1 и мастер на RS485-2

Добрый день!

Подскажите как правильно настроить контроллер для реализации модбас слейв на первом канале rs485 и модбас мастера на втором. Насколько я понял из документации, для работы в слейв режиме необходимо остановить процесс wb-mqtt-serial. Но этот процесс нужен для работы по второму каналу.

Добрый день.
Останавливать - не обязательно, достаточно не включать в конфигурации wb-mqtt-serial порт который будет занят сервисом wb-mqtt-mbgate.
Имею в виду - галочку “Включить порт” в веб-интерфейсе.