Хоть вы мне и не ответили (вообще) на мой вопрос от 9 мая, всё-таки попробую его ещё раз его переформулировать: умеет ли вообще ваш прибор Saleae Logic Pro 16 проверять временные параметры манчестерского кодирования? Проблема в том, что сбои у вас происходят в одном полупериоде на 30-50 секунд обмена, и обнаружить их просто “глазами” очень сложно. Нужно сплошяком промерять длительности всех интервалов на отклонение от заданного в стандарте времени (напомню, оно может отличаться на 100мкс в меньшую, или на 150 мкс в большую сторону).
Хотя, если вы будете мониторить обмен именно с котлом BAXI, то обращайте внимание на сбой (остановку) обмена со стороны котла. Она происходит именно при получении от вашего модуля нестандартной посылки.