С уставкой 2 в параметре 10 теперь связка Baxi Duo-Tec 1.24 + NEVOTON BCG-1.0.2-W работает приемлемо, но только в части “запрос” тепла и поддержания установленной котловой температуры! При отключении OT-шлюза от котла, на котле появляется ошибка E83, которую сбросить нельзя, поэтому отключать OT-шлюз нужно только при полном отключении котла (а также при возврате уставки 0 в параметре 10).
Проблемы выявляю следующие:
- Котел не греет косвенный бойлер, как будто OT-шлюз не знает о бойлере или не знает какую команду дать котлу чтобы он переключился на нагрев ГВС!
- Во время отсутствия “запроса” тепла с OT-шлюза считывается какая-то не понятная температура - смотрим на зону, обведенную голубым овалом (красная кривая - это DS18B20 на патрубке подачи котла, оранжевая кривая - это температура подачи котла, считанная из OT-шлюза).
- В ПО OT-шлюза происходят какие-то сбои, в результате чего он время от времени отдает не актуальную информацию почти по всем параметрам - см.кривую "Температура на подаче ГК (OT) и “Температура наружная (OT)”. Также иногда приходит не верное значение статуса котла (вместо 74, например, приходят 3989, 1941). И дело явно в прошивке OT-шлюза поскольку он общается с MegaD-2561 по Modbus RTU и CRC Error за ночь было всего 6 штук. То есть именно OT-шлюз формирует сообщение Modbus RTU с не верными данными!
Кроме озвученных проблем, нужно добавить несколько “младших” кривых для ПЗА, например, которые “оканчиваются” (при самой низкой внешней температуре) на 45, 50, 55 градусах.
По результатам изучения логики работы OT-шлюза понял, что:
- В режиме задания уставки температуры подачи котловой воды (регистр хранения 207 имеет значение 0, регистр хранения 205 принудительно обнуляется) внешняя система/сервер умного дома должна самостоятельно записывать в регистр хранения 203 значение требуемой температуры подачи котловой воды.
- В режиме задания уставки комнатной температуры (регистр хранения 207 имеет значение 0, регистр хранения 203 принудительно обнуляется) внешняя система/сервер умного дома должна записывать в регистр хранения 208 реальное значение температуры в жилом помещении.
- В режиме ПЗА (регистр хранения 207 имеет значение 1) внешняя система/сервер умного дома должна записывать в регистр хранения 208 реальное значение уличной температуры и при необходимости оперировать климатическими кривыми задавая их через регистр хранения 206.
В руководстве по эксплуатации ИГНЖ-142.00.00РЭ все эти моменты освещены не понятно даже пользователю, имеющему понимание работы подобных систем.