WBE2-I-OPENTHERM сброс установок после загрузки

WBE2-I-OPENTHERM сбрасывает установки после загрузки, температуру уставки, гистерезис и другие.
Как правильно реализовать обработку перезагрузки? Хранить памяти виртуального устройства и присваивать после загрузки? есть ли какой-то готовый алгоритм поведения или рекомендации?

Добрый день. Если я правильно понял, речь идет о шлюзе BCG-1.0.3. В его энергонезависимой памяти сохраняются только регистры 0200, 0201, 0202, 0205, 0206 и 0207. Все остальные регистры необходимо записывать заново при каждой перезагрузке.

Может есть какие-то общие рекомендации? В целом тут на портале нашёл концепцию с виртуальным устройством которое используется для хранения, а после загрузки для записи значений в Модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM

Да, так как правило и делают - извлекают из persistence сохраненное и записывают.