WBIO-AO-10V-8 после перезагрузки обнуляет выходы

Здравствуйте.

Модули WBIO-AO-10V-8 управляют отоплением, нужно на выходе 10V, чтобы отопление работало. После перезагрузки контроллера выходы по 0V, при этом в GUI “бегунок” выставлен на 10V.
Если в GUI изменить выход на 0V и потом обратно на 10V - начинают выдавать 10V.

Как сделать так, чтобы после перезагрузки выводы возвращались в свое прежнее значение ?

Александр

Добрый день. WBIO модули - не сохраняют свое состояние после перезапуска. Это как раз не баг.
Вот тут расписано как запоминать-восстанавливать: Восстановление состояния каналов WBIO-DO-SSR-8

Добрый день!
У меня аналогичная ситуация с данным модулем. И, мне кажется, это можно отнести именно к багу, т.к. показанич веб-интерфейса и реального состояния выхода не соответствуют. Достсточно немного сдвинуть бегунок туда-сюда и модуль начинает отдавать напряжение. То есть дело не в модуе, а в контроллере, который не обновляет информацию на модуле