Добрый день!
В документации к WBIO-DI-HVD16 указано: “Входы разделены на две изолированные друг от друга группы клеммников: (1,2,3,4,5,6,7,8, N) и (N,9,10,11,12,13,14,15,16). Клеммники N - общий ноль для группы входов”.
Правильно ли я понимаю, что если мне надо отслеживать напряжение на 4 трехфазных автоматах с одной общей нейтралью, то я могу подключить один кабель нейтрали к одному входу, а ко второй поставить перемычку?
Добрый день.
Да, совершенно верно.