WBIO-DI-WD-14 подключение 2-х устройств. Объединить общий контакт

Добрый день! Можно ли электрически объединить общий провод на 2-х модулях WBIO-DI-WD-14 ? На обоих устройствах входа - сухой контакт. Проблема в том, что в щите не хватает места под клеммы для каждого устройства. Есть идея посадить их на 3-х уровневые клеммы, где 1 уровень - общий провод 1го и 2го устройств(при возможности объединить), 2 уровень - входы 1-го устройства, 3 уровень - входы 2-го устройства. Спасибо.

Добрый день. Да, можно.
В том случае если не требуется именно гальаническая развязка - можно подключать iGnd к общей Gnd.

1 лайк

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.