WBIO-DO-R10A-8 не доступен

Здравствуйте,
Wiren Board 6.8.1 подключен только WBIO-DO-R10A-8.
До apt-get update был виден в интерфейсе. Сейчас его нет.
Различные манипуляции: удаление в интерфейсе, отключение, перезагрузка, подключению и тд. не приводят к результату.
вывод после чистого переподключения.

~i2cdetect -l
i2c-1 i2c 21a4000.i2c I2C adapter
i2c-6 i2c i2c_eeprom2 I2C adapter
i2c-4 i2c i2c_rtc I2C adapter
i2c-5 i2c i2c_eeprom1 I2C adapter
~ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – -- – -- – -- – -- – -- – -- –
10: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
20: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
30: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
40: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
50: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
60: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
70: – -- – -- – -- – --
root@wirenboard-AM4SQAPH:~#

Подскажите, пожалуйста, что делать?

Здравствуйте! Попробуйте сделать все по пунктам, указанным здесь:

Добрый день, принял, займусь сегодня.

Проделал дважды. Не помогло.
Как можно сделать полный сброс без USB?

Можно заменить на что-то аналогичное по RS485?

Есть ли какие-нибудь ошибки при сохранении аппаратной конфигурации контроллера? Какую аппаратную версию контроллера используете и какая версия ПО стоит? Пришлите скриншот окна System со страницы Devices. Обновлено ли ПО контроллера?

Полный сброс можно сделать только используя USB-флешку. Почему не можете флешку использовать?

Да, можно использовать Modbus-модули реле. Например, можно использовать два модуля WB-MR6CU

Спасибо, решил заменить на 2 указанных.