WM-MIO-E v.2 связь с контроллером Schneider щита Hyro MX

Есть связка:
WB-MIO-E v.2 + Schneider M241 (щит от Grundfoss Hydro MX)

Суть такая что пытаемся по RS485 забрать данные со щита управления, конвертнуть при помощи WB-MIO-E v.2 в Modbus TCP и отдать в сеть.

Как результат: ответа нет.

  1. В веб-интерфейсе указано: Local/Remote Port Number: 23 / 23
    У нас обычно 503 порт. Даже если обращаемся по 23 - ответа нет.
  2. Не сильно понятна связка: Work Mode. Есть описание только TCP Server
  3. На странице Current Status отображается следующая информация:
    |Module Name:|K3|
    | — | — |
    |Firmware Revision:|3015|
    |Current IP Address:|192.168.0.7|
    |MAC Address:|a6-4c-5e-e6-03-c3|
    |Run Time:|0day: 0hour: 5min|
    |TX Count(ETH) :|0/ bytes|
    |RX Count(ETH) :|0/ bytes|
    |Conn Status(ETH)A:|LISTEN|
    |Conn Status(ETH)B:|IDLE|

Вопрос, TX\RX count - не должна ли быть приписка RS485 или что-то подобное?
Такое ощущение что WB-MIO просто не дает достучаться по RS485 до прибора.

Если напрямую цепляться донглом USB-RS485 к устройству - все регистры работают.

В чем может быть проблема?

Добрый день.

Да, как вы установили - так и будет. Можно изменить на любой другой.

Если “none” - Modbus RTU over TCP иначе - Modbus TCP.

А в каком режиме сейчас шлюз?

Я могу изменить только первый раздел, т.е. 503 / 23
OPC сервером подключаются к 503? Или все-таки к 23?
Remote Port Number - это порт по которому идет связь внутри WB-MIO между Eth и RS485?

Это понятно. У нас стоит Modbus TCP.

Шлюз сейчас в режиме TCP Server - Modbus TCP.

image
Данное фото с инструкции, на объекте нету связи, сейчас (суббота) проблематично загрузить.
Но по факту отличий нет.

При такой настройке я могу считывать регистры самого WB-MIO. Допустим 110 регистр (текущая скорость по интерфейсу RS485). Считываем через Eth посредством OPC на компьютере.

Берём данные по его регистрам вот с этой инструкции (Карта регистров модулей WB-MIO и WB-MIO-E — Wiren Board)

Но тогда встает вопрос, у меня контроллер в щите Hydro MX так же должен выдавать информацию по регистрам со 102 по 118. Получается что OPC видит только сам WB-MIO.
Может какой проброс регистров?)

Если я в настройках К3 меняю параметры раздела Parametr (т.е. те которые отвечают за RS485) на нужны мне, (19200, 8, N, 1), то вообще даже WB-MIO (110 регистр) не отдается в OPC на комп.

Можно сказать что шлюз настрен верно.

Логично, так как параметры связи MIO настраиваются отдельно. С настройками шлюза Ethernet/RS485 настройки самого шлюза RS-485/WBIO не связаны.
То есть верная технология настройки такая: Меняем параметры связи в MIO (например скорость записью нового значения в регистр MIO). Потом меняем этот же параметр в веб-интерфейсе шлюза.
То есть, как написано в докментации - MIO-E это два независимых шлюза в одном корпусе.