Я могу изменить только первый раздел, т.е. 503 / 23
OPC сервером подключаются к 503? Или все-таки к 23?
Remote Port Number - это порт по которому идет связь внутри WB-MIO между Eth и RS485?
Это понятно. У нас стоит Modbus TCP.
Шлюз сейчас в режиме TCP Server - Modbus TCP.
Данное фото с инструкции, на объекте нету связи, сейчас (суббота) проблематично загрузить.
Но по факту отличий нет.
При такой настройке я могу считывать регистры самого WB-MIO. Допустим 110 регистр (текущая скорость по интерфейсу RS485). Считываем через Eth посредством OPC на компьютере.
Но тогда встает вопрос, у меня контроллер в щите Hydro MX так же должен выдавать информацию по регистрам со 102 по 118. Получается что OPC видит только сам WB-MIO.
Может какой проброс регистров?)
Если я в настройках К3 меняю параметры раздела Parametr (т.е. те которые отвечают за RS485) на нужны мне, (19200, 8, N, 1), то вообще даже WB-MIO (110 регистр) не отдается в OPC на комп.
Логично, так как параметры связи MIO настраиваются отдельно. С настройками шлюза Ethernet/RS485 настройки самого шлюза RS-485/WBIO не связаны.
То есть верная технология настройки такая: Меняем параметры связи в MIO (например скорость записью нового значения в регистр MIO). Потом меняем этот же параметр в веб-интерфейсе шлюза.
То есть, как написано в докментации - MIO-E это два независимых шлюза в одном корпусе.