Артем, здравствуйте!
Действительно, Вам надо записать значение 0 в регистр 5. Сделать это можно следующим образом:
- заходите по ssh на Вам контроллер
- останавливаете сервис wb-mqtt-serial
service wb-mqtt-serial stop
- (опционально) прочитать то, что в данный момент в регистре, можно командой
modbus_client --debug -mrtu /dev/ttyRS485-x -s2 -pnone -t0x03 -r5 -aY
где /dev/ttyRS485-x - номер Вашего порта (1 либо 2), к которому подключено устройство,
-aY - адрес устройства (подставьте вместо Y адрес Вашего конкретного устройства)
- записать 0 в регистр 5
modbus_client --debug -mrtu /dev/ttyRS485-x -s2 -pnone -t0x06 -r5 -aY 0
- после этого не забудьте снова включить сервис wb-mqtt-serial командой
service wb-mqtt-serial start