WR-MR6HV/S поменять режим работы

Артем, здравствуйте!
Действительно, Вам надо записать значение 0 в регистр 5. Сделать это можно следующим образом:

  1. заходите по ssh на Вам контроллер
  2. останавливаете сервис wb-mqtt-serial

service wb-mqtt-serial stop

  1. (опционально) прочитать то, что в данный момент в регистре, можно командой

modbus_client --debug -mrtu /dev/ttyRS485-x -s2 -pnone -t0x03 -r5 -aY

где /dev/ttyRS485-x - номер Вашего порта (1 либо 2), к которому подключено устройство,
-aY - адрес устройства (подставьте вместо Y адрес Вашего конкретного устройства)

  1. записать 0 в регистр 5

modbus_client --debug -mrtu /dev/ttyRS485-x -s2 -pnone -t0x06 -r5 -aY 0

  1. после этого не забудьте снова включить сервис wb-mqtt-serial командой

service wb-mqtt-serial start