"Завис" сервис

Добрый день. Контроллер WB6

Batch No

6.9B/4 515

Current uptime

0d 0h 35m

DTS Version

690

HW Revision

6.9

Manufacturing Date

2022-03-31 08:47:12+00:00

Reboot

Release name

wb-2307

Release suite

stable

Short SN

AWT5DTYW

Temperature Grade

industrial

Завис сервис wb-mqtt-mbgate.service
На запрос systemctl list-units --type=service

Команды
systemctl restart wb-mqtt-mbgate.service
systemctl stop wb-mqtt-mbgate.service
systemctl start wb-mqtt-mbgate.service
не помогают.

Перезагрузка через reboot и веб-интерфейс то же не помогают.

Добрый день.
Покажите логи сервиса пожалуйста. Ну и его конфиг.

diag_output_AWT5DTYW_2023-08-21-16.41.16.zip (152,7 КБ)

wb-mqtt-mbgate.conf (80,5 КБ)

Aug 21 15:17:35 wirenboard-AWT5DTYW wb-mqtt-mbgate[8952]: ERROR: [mbgate] FATAL: Configuration error: Address overlapping: input registers: topic wb-map3e_68/Urms L3

Перевожу: перекрытие адресов для указаного топика.
Не могут быть сконфигурированы одинакове регистры для разных топиков.

спасибо огромное. проблема решена