Добрый день. Подскажите пожалуйста как получить на контроллере значения потребленной электроэнергии нарастающим итогом а не только мгновенные значения, оборудование WB 6.7.2? WB-MAP3E, WB-MAP12E
Добрый день. Вообще - со счетчиков и считывается в том числе итоговое. Хранится в самом счетчике и не имеет механизма “сброса”.
Посмотрите в таблицу пожалуйста:
Суммарная активная энергия, прямая
Суммарная реактивная энергия, прямая
“моментальные” - это мощность, ток, напряжение, частота.
С каким значением возникают вопросы, покажите скриншот пожалуйста.