Монтаж силовых кабельных трасс

Поддержка WB по 1 вопросу (да и по 3) “пошлет” к сертифицированному монтажнику … а точнее к своим интеграторам.

  1. В целом “можно”. Но обдумайте следующие моменты:
  • монолитить можно только моножилу и “нг” (ВВГнг …)
  • могут быть наводки
  • доступ к коробке, где будете коммутировать - обязателен (ее нельзя "замуровывать)
  • “распаивать” и паять “нельзя” (но есть и разрешенные способы коммутации)
  • посчитайте в деньгах “экономию на проводах”. Да, они “закапываются”. Но по сравнению со стоимостью УД … это сколько в процентах? Стоит ли экономить на спичках?

Также (лично мое мнение) провода нужно закладывать так, чтобы можно было переделать на обычные кнопочные выключатели и на обычные импульсные реле любого производителя просто перекоммутацией в одном месте (но можно и в распределительной коробке …). По этой причине себе от выключателей “штатные” 3х1.5 (или 2х1.5) ВВГа нг до щита (и от ламп тоже) Но те же интеграторы так не делают …

  1. Нет. Хаб нужен в сети только один. И WB может выполнять его функции. Но тут важно не ошибиться со стиком (их два …и они “разные”). В доке на стики все расписано на самом деле.

  2. Когда сделаете себе, не забудьте выложить тут. Я не встречал …
    И с одной стороны задачи то типовые, почему бы и не выкладывать …
    С другой … у всех все разное. Да и не сложно “нарисовать” … Имхо.