1-Wire датчики - 6 шт. от 1 до 10м, подключены на W1 контроллера wb7. Так же к контроллеру через MAO4 подключены воздушные клапаны (привод NF24, 0-10В) и на другой МАО4 - управление преобразователями частоты 0-10В, при включении автоматического выключателя преобразователя частоты (ПЧ А310 ИЭК) - отваливаются датчики и начинают закрываться-открываться на небольшое значение до 1В.
Добрый день. Ну явно наводка на линии. Либо по шине земли течет ток. Проверьте как спланированы заземления, линии Gnd, нет ли по ним постороннего тока.
При включении всех четырех преобразователей частоты в сеть, ошибка выходного сигнала МАО составила 4,5В, т.е в веб-интерфейсе установлено 10В а на выходах МАО4 управляющих приводами от 8 до 5 В
Перебором понял, что дело в общей GND, при отключении ситуация с заслонками выправляется, остается вопрос, как теперь управлять преобразователями частоты.
Можно где-то почитать про правила планирования GND линий управления?
Это же не стандартное электрическое заземление?
Если прокинуть витую пару экранированную, как думаете, это решит вопрос?
Использование экранированной витой парой должно сделать лучше.
Экраны всех частей шины объединить, заземлить со стороны щита (с одной стороны!).
А вообще, по-хорошему, экранированным должен быть кабель от частотника до мотора - тогда чудес случается намного меньше.
Произвели все процедуры, но не улучшило результат. Но обнаружил такую закономерность, если ПЧ начинают работать на частоте хотя бы более 20% от номинала, наводки пропадают полностью. В моем случае это нормальный результат, так как это будет нормальный режим работы.
Ну, видимо, на низкой частоте ПЧ невероятно сильно шумит…
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.