Проблема с датчиками 1-Wire при включении частотного преобразователя T13

При включении вентилятора через частотный преобразователь T13-750W-12-H, подключенного по шине RS485-2, происходит сбой в работе датчиков температуры 1-Wire, подключенных к порту W1 контроллера. При отключении вентилятора связь с датчиками 1-Wire полностью восстанавливается. Скриншоты прикладываю.

Конфигурация системы:

  1. Частотный преобразователь подключен к контроллеру по интерфейсу RS485 с использованием кабеля FTP (витая пара с экраном).

  2. Частотный преобразователь установлен в отдельном щите на расстоянии ~1 метра от щита с контроллером.

  3. Силовые кабели питания частотного преобразователя и вентилятора не заходят в щит контроллера и физически не пересекаются с линией 1-Wire.

  4. Частотный преобразователь заземлен

  5. Расстояние от датчиков температуры 1-Wire до контролера ~10 метров. Каждый отдельной FTP идут в одно помещение (котельная).

Спойлер

Здравствуйте!

Вполне вероятно, что причиной данного явления являются наводки. Было бы полезно увидеть осциллограмму сигнала на шине 1-Wire.
Попробуйте переместить частотник еще дальше от линии.

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

1-Wire очень нежная шина, очень чувствительная к помехам, и рядом с частотником такое, как правило, не работает.

К сожалению контроллер стоит на объекте далеко за городом.

Тут тоже сложно. Но я так понимаю вариантов не остаётся.

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(569,8 КБ)

В таком случае мне будет сложно помочь удалённо — здесь необходимо разбираться на месте. Могу порекомендовать подключить один датчик коротким кабелем и проверить работу системы в таком состоянии: это позволит точнее определить причину проблемы.

Со своей стороны я проверил работу на стенде T13-750W-12-H с двумя метровыми датчиками и контроллером WB 8.5.3 — проблем не наблюдается даже при непосредственной близости проводов к частотному преобразователю.

Подскажите, пожалуйста, заземлён ли экран кабеля FTP?

По шине Modbus наблюдаются периодические ошибки
Serial protocol error: malformed response: invalid crc,
что косвенно может свидетельствовать о наличии помех.

Добрый день, проблема еще актуальна?

Здравствуйте. Проблему удалось решить только с помощью преобразователей для цифровых термометров WB-M1W2 v.3.